主题:求助,有关AB可编程USB接口通讯的问题!
点击:4344 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
chaoren
求助,有关AB可编程USB接口通讯的问题!
我有一套RSLOGIX500的软件,安装在带串口的笔记本上能联机运行。但我的笔记本不带串口,用USB借口加一根USB--串口线,怎么设置也不能通讯。
请问:是直接不支持USB接口,还是设置有问题,如何解决??
最后修改:
2007-1-29 16:16:32
07-01-29 16:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
USB转换出来的COM口是虚拟的;与电脑自带的不同;
07-01-29 16:49
2楼
编辑
引用
管理
chaoren
引用
ZCMY
在 2007-1-29 16:49:00 发言
【内容省略】
谢谢!不过没正面回答我的问题!!
07-01-29 17:01
3楼
编辑
引用
管理
li90901
应该是接线方式不对。我们的串口线是交叉的,这么接,可能是直连了
07-01-29 18:15
4楼
编辑
引用
管理
chaoren
引用
li90901
在 2007-1-29 18:15:00 发言
【内容省略】
你是说串口线还是说USB转串口线?串口线在带串口的笔记本上是正常的。
07-01-29 20:47
5楼
编辑
引用
管理
luke888
先在设备管理器里看你虚拟出来的串口号是多少(前提是把你的转换线插到usb口上),然后在RSLOGIX500中设置下通讯口,跟你电脑里的一致就可以下载程序了,不过这样转换出来的缺点就是,在线更新数据非常慢,基本不能用于观察数据变化。但可以下载自己的程序。
07-01-30 11:55
6楼
编辑
引用
管理
wuelvis1117
如果你是用USB->COM PORT,那肯定是你的COM PORT號碼設定錯誤而已
07-01-30 13:54
7楼
编辑
引用
管理
chaoren
你们说得问题,我都不存在
07-01-30 15:55
8楼
编辑
引用
管理
chaoren
chaoren
07-02-02 15:31
9楼
编辑
引用
管理
luke888
那就是你不会用RS500
07-02-09 14:08