主题:请教:三菱FX2N的一个问题
点击:7766 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
donxin
另外说一句。
通讯程序用得太多
运行会受影响的
03-12-17 09:31
11楼
编辑
引用
管理
tonny
回8楼:是碰了外围的按钮或是开关引起的,估计是进入了死循环,能用软件办法把它激活吗?那里的工人师傅太热情了,看我一个人调试有点于心不忍,总喜欢给我出出注意,动手的、动嘴的不计其数,让鄙人实在是消受不起,最后不得不请车间主任出来维持秩序。哈哈。
03-12-17 10:07
12楼
编辑
引用
管理
lsllhd
tonxin:
求你换个图象吧,看了你的图象晚上老是做恶梦,
哇哇!!!!!!!!!!!
误操作会死机?怎么个误操作?
误碰个开关就会进入死循环?那我建议你还是检查一下你的程序的正确性吧。
你的程序很大吗?是不是快到容量极限了?
最后修改:
2003-12-17 10:16:01
03-12-17 10:11
13楼
编辑
引用
管理
zhang_24
真这样,呵呵,那厉害了,逻辑操作啊,怎么会,溢出??
03-12-17 16:11
14楼
编辑
引用
管理
ipzyn2001
我想首先是要说明死机后是怎么样的一种状态
其次是由于怎样的误操作引起的
要不你通过对PLC梯形图的监控,输入那个误操作,大概可以观察到是什么回事吧!
03-12-19 16:27
15楼
编辑
引用
管理
LY_LQY
请问各位:
你们说的“死机”是何意思:是指PLC停机(即所有的开关量输出口禁止输出),还是指PLC继续处于运行状态,但所有输出保持原有状态并不受控?
03-12-24 09:08
16楼
编辑
引用
管理
tonny
死机的现象是:不管PLC是打在运行还是停止状态,PLC的输出点始终保持在死机前的状态,用软件监视也是同样状况。通讯用的是三菱的FX2N-485-BD小板子,下面是伺服控制器。