登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC、单片机、变频器[求助]

点击:6995 回复:13

我这有一套系统,使用OMRON CQM1H PLC和三菱变频器。我想用PLC的模拟输出控制变频器的频率,但OMRON的模拟块太贵了。我想用单片机和PLC通讯,读取相应数据,再通过D/A输出电压控制变频器的速度。请问单片机高手,以上是否可行?如可行,谁能帮助实现?先谢了!
03-12-01 22:13
我公司有一台200KW 西门子变频器无法初始化,不能运行望各位高手专家指导!
本人E-mail :oldcatt@163.net
03-12-03 10:39
控制频率时如果要求不是连续的,一般在不超过九种速度情况下,则可以通过数字式控制,不知您要得到几种速度?
03-12-03 16:11
方案是可以实现的,关键的问题是你需要熟悉和掌握单片机的通信编程序。
另外,建议使用0-20mA连传输模拟量,否则VVVF的干扰实在太大了。
我是厦门的朋友,有空和我联系。
03-12-03 17:04
单片机的抗干扰很难处理!干脆改用西门子PLC算了!
03-12-04 08:46
单片机的干扰问题很麻烦!
03-12-04 13:57
实现是可以,只用10多块钱,但干扰需特别考虑,可以告我用在什么场合吗?要4~20mA可以吗?
可以和我联系 gao_mh@hotmail.com
03-12-09 20:11
可以呀!
1)自已设计一个单片机的电路
2)把PLC的程序读出来改成单片机程序写进去
不就OK了吗
03-12-10 14:23
8楼
该帖内容不符合相关规定!
03-12-12 15:52
这个单片机电路如何做定从PLC中出来的是梯形图吧我很想知道.
邮箱jaysd@163.com
03-12-12 23:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯