10楼
编辑
引用
管理
mole1979
松下FP0的C32T也可以呀,不過是32點的.其實這個是根據個人喜好來選就可以啦,只要滿足要求,自己覺得好用就OK.
[
最后修改:
2003-12-31 17:30:22
03-12-31 17:27
11楼
编辑
引用
管理
mole1979
哦,說錯了FP0的C32T是R232通訊的.
03-12-31 17:32
12楼
编辑
引用
管理
roy1978
S7-200系列:CPU221 程序:2048字 数据:1024字 DI/DO:6/4
CPU222 程序:2048字 数据:1024字 DI/DO:8/6
CPU224 程序:4096字 数据:2560字 DI/DO:14/10
CPU226 程序:4096字 数据:2560字 DI/DO:24/16
哪一款CPU符合要求?
NEZA 程序:1000字 数据:512字
对不起!由于我拿到的S7-200电子文档较老。现在CPU224及CPU226的程序可以有8K,数据达到5K。但是CPU224只提供一个通讯口,不知道能不能再加一个。
04-01-06 17:15
13楼
编辑
引用
管理
心情
OMRON的CPM2A也可以啊,加一个CPM1-CIF01可成为两个串口
至于程序的容量,不同的PLC计算是有差异的。日本机子,多是以~字/指令来算的
04-01-06 20:45