主题:一台FX2N可以与多台51单片机进行485通信吗
点击:4821 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
harrytina
用一台FX2N通过FX2N-485-BD是否可以与多台51单片机进行485通信,如果可以的话,PLC是怎样区别各个单片机的呢。
03-09-09 11:33
1楼
编辑
引用
管理
speaker
可以的,485总线用点对多的方式可以挂接32个从设备。PLC和各从机按地址区分设备。地址的定义要看你用什么协议或自己定义通讯的协议(通讯帧的含义的定义)。
03-09-09 11:50
2楼
编辑
引用
管理
harrytina
如果一个单片机向另一个单片机发送信息,那plc可能会误接收,有何方法可以阻止plc接收吗
03-09-09 22:07
3楼
编辑
引用
管理
deyun
把PLC接收到的数据抛弃。
03-09-10 11:15
4楼
编辑
引用
管理
harrytina
plc怎样知道哪些数据应该抛弃呢
03-09-11 08:30
5楼
编辑
引用
管理
flg
要建立一个地址码。
03-09-12 10:34
6楼
编辑
引用
管理
harrytina
说清楚点
03-09-12 15:12
7楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
多机通讯要用站号来区分挂接在网络中的设备,FX系列PLC有专用的通讯协议,及站号设置用的寄存器D8121,例如把它设置为1(从站#1),只要遵守其通讯协议,当数据串前端的站号不符合要求时,PLC它是不会理睬的.具体请参考三菱FX-PLC的通讯手册.
03-09-12 16:03
8楼
编辑
引用
管理
qqs
还有一个方法,使用485DP的时候,你可以和单片机协商一个协议,PLC使用RS指令,如果用上面各位的办法,做单片机的哥们就得啃三菱的协议啦!!!
03-09-14 15:22
9楼
编辑
引用
管理
kindofblue
是啦
03-09-15 23:03