主题:松下fp0的串口通信问题,望高手相救!
点击:1538 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
colaa2008a
szcontrol,你发的资料上说fp0通讯在软件里设,怎么设?我在plc的程序里没设,书上也没说,望你能够说明白,多谢!
06-06-09 14:05
11楼
编辑
引用
管理
colaa2008a
求救阿
我用串口小助手调
但仍然没反应
觉得时plc设置有问题,plc设置串口都在系统寄存器上,不知怎么设,请大虾们赐教!
06-06-09 18:06
12楼
编辑
引用
管理
szcontrol
默認設定.
1.把你的串口調試軟件的通訊參數設定與你的PLC的設定一至!
2.你發送的指令是否如我發的資料一致.
把你的設定以及指令傳上來看看!!
建議你先了解一下通訊常識,以及熟悉一下FPWIN GR軟件.連基本的軟件都還沒會用!一步一步來.