主题:PLC求助

点击:1824 回复:12

有谁知道PLC扩展模块 他这个点是怎么定义的
比如FX系列主机我加一个继电器输入输出的模块   那它的那个输入输出点我该怎么定义呢
是不是  我接着主机的点就可以了啊     还是要在程序中定义
还有就是我像Q系列中  我挂好几个模块  这个点是怎么定 的
有哪位好心人可以指点下 !!~~~
谢谢
06-05-27 14:16
你具体是怎么配置的?
如FX的主机是什么型号?扩展是什么型号?
06-05-27 15:22
FX的不清楚,Q的是在组态的PLC参数中设定的地址。
06-05-27 15:28
Q的是在组态的PLC参数中设定的地址。
06-05-28 15:04
谢谢!~~~各位!~~
 我用的是FX2N的主机    挂FX2N-16EYT和 FX2N-16EYR  
我不清楚这个点是怎么定的   各位能提点下吗?  
谢谢
06-05-29 18:07
Q系列的地址设定能说得明白一点吗?      我用的是GX-DEVELOPER7.08版本  编程的    
谢谢 各位!!!!
06-05-29 18:42
各位 也可以加我QQ:102644605
clb0231@163.com
06-05-29 18:43
FX2N主机是什么型号?
06-05-29 21:29
FX2N-24MT
06-05-30 18:12
接着排可以啦.