主题:讨论]三菱编程机巧交流天地
点击:14686 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
sandaiwang
大家怎么没回应呀
最后修改:
2003-8-11 11:01:50
03-08-09 17:54
1楼
编辑
引用
管理
UF2000
请问谁能指点一下
!----------][---------[WAND H000F D1]
!----------][---------[TO P H0000 K4 K2 K1]
!----------][---------[FROM H0000 K11 D62 K1]
是什莫意思?
03-08-11 13:46
2楼
编辑
引用
管理
UF2000
那位大侠能够讲一下用编码器与三菱A1SD61连接后如何读取及编程?
03-08-11 14:37
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-08-12 16:40
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
03-08-19 13:46
5楼
编辑
引用
管理
sandaiwang
呵呵 跟得人怎么少
我来提个话题吧
我的程序中碰到过这样的问题
输出点除了用OUT指令外,也可以用SET指令使其有输出信号
在一个程序中如果两种情况都出现的话 你们怎么解决这种双重输出问题
03-08-19 14:55
6楼
编辑
引用
管理
nhsenna
用STL指今
03-08-19 15:16
7楼
编辑
引用
管理
sandaiwang
我一直搞不明白步进指令是怎么回事
哪个老大指教 一下呀
03-08-23 16:34
8楼
编辑
引用
管理
770919
在程序运行过程中,CPU是先扫描完毕再输出,所以关于双重线圈的问题是以最后一次(OUT或SET或RESET)为准,因此应该尽量避免双线圈输出.
03-08-30 10:16
9楼
编辑
引用
管理
sandaiwang
这个我从一开始接触就职到了呀 可是具体到工程中,我的同一个线圈要输出两次,一次是用输出指令一出使用置位指令,我怎么解决他们的冲突呢
03-08-30 10:46