主题:求教三菱GPPW編程無法與PLC連線問題
点击:5651 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
石孝華
我在手提電腦中安裝三菱GPPW編程軟體,在與PLC通訊時出現連線超時,無法通訊。可以確定軟體與連線皆無問題(因為安裝在其它手提電腦上可以使用通訊),請教各位高手幫我分析一下問題出現在哪里,是不是電腦COM1端口有問題?
03-07-31 11:04
1楼
编辑
引用
管理
王美勋
估计是PC的COM与软件的COM不同造成的。
最后修改:
2003-7-31 13:39:37
03-07-31 12:13
2楼
编辑
引用
管理
dishaoyue
我出现过类似的情况,一次带两台手提去编程,结果发现其中一台可以和PLC通讯,另一台就不可以(但在家测试的时候可以,也是那个PLC),我怀疑还是还是计算机硬件上的问题。
03-07-31 12:22
3楼
编辑
引用
管理
石孝華
我也覺得硬件有問題,但不知如何解決。
03-07-31 14:52
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-07-31 15:26
5楼
编辑
引用
管理
ygdygd
楼上的朋友说的很对 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我也是过。。。。
GPPW经常要与操作系统有关系。
03-07-31 16:35
6楼
编辑
引用
管理
可爱牛
楼上两位说得,win98 基本上没问题,winxp。win2000有时出现上述问题
03-07-31 17:28
7楼
编辑
引用
管理
石孝華
操作系統重新安裝后,也沒有用。
03-08-01 11:43
8楼
编辑
引用
管理
王美勋
GPPW 7.08j的版本在WIN2000下能工作。
03-08-01 13:25
9楼
编辑
引用
管理
770919
SW7D5C-GPPW 7.08J 在WINME下一切正常。
03-08-30 12:45