10楼
编辑
引用
管理
billweeks
谢谢大家的帮忙~可惜现在还没弄好~`
而且感觉范围越来越不清晰了~~
好头痛哦!
06-03-25 12:57
11楼
编辑
引用
管理
alvinsun
我觉得7楼的兄弟说的对,很多时候就是这样的问题。
06-03-25 15:30
12楼
编辑
引用
管理
billweeks
同意楼上兄弟得观点~~呵呵~`
现在机器出现新现象~~
发现~当我的接近开关接通后~放大器响应~~
可是要过各3-4秒时间响应得刀口才会跟着运做~~
这样对于一台玻璃切磨机来说就是毁灭~~
各位有这方面得经历吗?是什么造成放大器必须响应如此长得时间机器才能正常运行呢??有没有什么方法可以提供给我得吗??
放大器是新的~~按正常来说~放大器一个脉冲过去机器就应该有反映得~~问题在那里呢???谢谢大家~~
06-03-25 16:22
13楼
编辑
引用
管理
billweeks
有人有相关经验吗?
呵呵~~更靠近传感了吧~~
06-03-25 16:53
14楼
编辑
引用
管理
billweeks
~~~~~~~~~~~
06-03-26 15:09
15楼
编辑
引用
管理
billweeks
终于查出原因了~~
是由于放大器回路线体拉伤`~~
导致信号不足~~引起混乱~~
这给我们个教训~~只是靠经验是不行的~~
连通~~不代表没问题~~
以后要注意啊!!!
06-04-03 16:39