主题:请教:欧姆龙PLC与PC机的连接问题(菜鸟级)

点击:2627 回复:19

怎么没人回我的贴?
06-01-13 22:07
CX-P3.0,plc型号错误再软件上选对,端口设置对
06-01-14 01:10
我要搞的的PLC只是有一个输出继电器坏了(一通电那个输出口就有电,但输出灯不亮)而且程序中这个输出是不会通电就得电的,其它电路查过正常,所以想把这个输出点改一下(有空的输出点)
在这里说明一下,
本人单位用的是欧姆龙CPM1A  40点接口的,用RS-232C连接线!但是启动软件后不能识别PLC,无法连接.请教各种大虾!谢谢!!!
06-01-14 15:34
12楼的谢一个啦!
     前天才下了一个CX-P5.0的试过,不行!我也知不是软件的问题!是我的设置不对!
     在PLC的型号上CPM1A是不会错的,但后面有一个CPU10.CPU20.CPU30和CPU40我就搞不懂到底是不是说PLC的点数了.因为我用的是40点的所以就选区了CPU40!
其所长  
     CX-P的我都是用自动连线,应不会要设置连接数据吧?我用的本本只有COM1和COM3两个口,我都试过了!
06-01-14 15:50
哎呀!这些大哥都到那去了,都过了三天啦!怎么还是没有人回复我啊!??
06-01-17 21:45
我用的连接线是欧姆龙的原装 RS232C-适配器!型号是CPM1-CIF01,这个线是不会有问题的,因为这条线是从一台正在使用中的设备中拆下来的.(是用在可编程终端上的,)是触摸屏.
06-01-17 21:50
这个问题在欧姆龙官方网站发贴后不到三分钟就得到了答案!等早上上班后试一下先.心里高兴!!呵呵!对于一些在工控上碰到难题的朋友……!你们也应先到官方网站试下,那里一般都有专职的技术人员在线解答的!而且解答得非常清楚。我觉得这里的朋友是不是太保守了?我的这个问题真的是一个非常低级的基本知识……!嘿嘿!不说啦!真的有点失望……!
06-01-18 07:07
angel_wf  
 
 
 文章:32 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 金钱:170 | 经验:86
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2005-11-3
  尚未申请工控博客
 
用cx-one
2006-1-11 10:17:00 第5楼      [方案]车载电脑CARPC解决方案    

218hty  
 
 
 文章:273 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 金钱:703 | 经验:356
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2005-9-2
  博客尚未发表文章
 
用CX-P4。0或CX-P5。0的软件
----------------------------------------------

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————在这里再次谢谢这两位朋友!
06-01-18 07:13
zhoubinazz  
 
 
 文章:94 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 金钱:357 | 经验:205
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2005-2-7
  博客尚未发表文章
 
CX-P3.0,plc型号错误再软件上选对,端口设置对
----------------------------------------------

也谢谢这位热心的朋友啦!
06-01-18 07:15
到www.ytplc.com网站找,资料中心第二页