我是个学生。
好多地方须待学习,
那你说该怎么编程(三菱FX)
06-01-03 12:11
我是个学生
有好多地方有待学习。
那你说该怎么编呢!(三菱FX)
06-01-03 12:15
我用西门子200的编了一个,不知道行不行!
LD     I0.0
O      Q0.0
AN     M0.3
=      Q0.0
LDN    I0.0
O      M0.1
A      Q0.0
=      M0.1
D     I0.0
O      M0.2
A      M0.1
=      M0.2
LDN    I0.0
O      M0.3
A      M0.2
=      M0.3
06-01-04 10:17
我用OMRON的PLC
LD  00000
DIFU(FUN13)3000
LD  3000
AND NOT 10000
LD NOT3000
AND 10000
OR LD
OUT 10000
06-01-04 14:13
三楼的说得不错,一句就行,看三菱的应用指令吧