主题:厂里一台设备的梯形图多处有如图的控制。
点击:3475 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
47okey
发上发现图画错。明天再发。
最后修改:
2005-11-14 23:39:17
05-11-14 23:30
1楼
编辑
引用
管理
liangfeng
等待中
05-11-15 15:25
2楼
编辑
引用
管理
ly4587
抓紧阿
05-11-15 17:30
3楼
编辑
引用
管理
47okey
图来了,请大家给解释一下,好象很简单的控制,为什么 弄了那么多步。
05-11-15 21:09
4楼
编辑
引用
管理
47okey
05-11-15 21:11
5楼
编辑
引用
管理
liufei1812
按一下输出,再按一下停止输出.只有这样编啊.
05-11-16 00:04
6楼
编辑
引用
管理
花溪王
用一只按钮控制启停
05-11-16 22:43
7楼
编辑
引用
管理
47okey
谢谢2 位朋友,想来也是这样。手中只有富士NB0的,用这几行做试验 ,第一行里的PLS不知什么意思,就用(M503)代,不能运行。请教这PLS是什么 ?富士 的这条应该怎样写?
05-11-16 23:57
8楼
编辑
引用
管理
rocke
PLS应该是脉冲指令,或有的叫微分指令,只有用这样的才可以一个按钮控制起停。
05-11-17 09:49
9楼
编辑
引用
管理
47okey
可以在我的NB0上通过了。
谢谢rocke!
05-11-19 21:37