主题:又是漏电问题,头疼…

点击:136 回复:14

三个完全一样电箱,一个独立1个63A 3P空开供电,其它2个由另1个63A 3P空开供电。
是个三个搅拌桶用的。
电箱控制
1、1个由变频器控制的11kw搅拌电机
2、2组3相发热管(功率不详)
故障现象:
昨天下午电箱里的漏电开关跳闸(三个电箱的漏电开关都跳闸),打不上去;电箱上的指示灯还会亮;
过了10来分钟才可以打上去。
今天中午又跳闸,还是上面的现象。
经摇表检查,所有用电(电机,发热管的绝缘电阻都是正常的)
请问,这会是什么原因?
这是客户描述的,我到现场时,都是正常
不是发热管漏电。
因为跳闸当时发热管都没有开。
跳闸时三台搅拌电机是否都在运行?
是
变频器是否在运行
是
是三只漏保同时瞬间跳,还是先后跳?
3个
漏保是总漏保还是分路漏保?
分漏保
指示灯和控制电源从哪取电?
从C63 3P+N中取
两个共用63A空开的电箱N线是否独立?
共一个电柜一个总开关,
中午附近是否有大设备启停或光伏满发?
没有
客户说,三个漏保同时跳闸,随后约半小时内都无法合闸
这个是我亲自测量的
漏保下四根出线,其中三组分别接到三个接触器和变频器上端,1组变频器输入端。
未拆出线时摇表测量时,数字摇表报警表示绝缘电阻过低。拆开出线后摇表测量出线:刚开始报警,测度几次后就不报警,对地绝缘合格。
三个小电箱都是如此
附件 IMG_20261117_155058.jpg
26-11-18 11:05
电箱上的指示灯是不是从电箱里漏电开关下端取电的
半小时内都无法合闸,是漏电原因造成的还是过载造成的
漏电指示器有没有弹出来,手摸断路器外壳温度高不高
断电后再上电时4个接触器应该都是释放断开的吧
也就是说当时的供电只有变频器与控制回路吧
26-11-18 19:20

引用 陈景廉PthsWN 在 2026/11/18 11:05:51 发言【内容省略】

能否绘出整个供电线路及负载的示意图,重点是三个电箱的三相+N线电线线路走向(主要是想知道它们的N线有没有共用现象),因为仅凭你的表述无法看出它们相互之间的关系。
你重点分析一下你检查过程红色字体及蓝色字体所表述的现象——为什么会这样?
个人感觉与负载有关——可能是过载跳闸。不排除供电线路(外线)的问题。
最后修改:2026/11/18 20:21:05
26-11-18 20:17
C63空开?合适吗?
描述看,没有按漏保复位键
但如果是过载跳,为什么要10来分钟后才能推上?
可能是漏跳,这10分钟按了复位键?
3P+N漏保负载应该如何接?
26-11-18 22:14
C63空开上端是烧黑的吗
26-11-18 22:20
变频器谐频干扰的可能性存在 搅拌机空载模拟 搞个接触器直接控制搅拌机电机 然后全部设备除了搅拌机空载状态 模拟正常工作状态运行起来试试 如果11KW的电机支持星三角降压启动 条件允许可以在电机侧搞个降压启动控制
26-11-18 22:37

引用 18454726173 在 2026/11/18 22:37:00 发言【内容省略】

也可以尝试在总电源那边加个防浪涌保护器试试
26-11-18 22:46
变频器过漏保?
26-11-19 07:19
曾经修过类似的故障。
1,变频器尽量不要用漏保,因为变频器有高频漏电流。无法避免,可以用可调节的漏电开关,最大可调到200mA动作。
2,检测方法:用钳形电流表检测变频器输出的漏电流,注意是同时钳三根线,观察漏电流。
3,解决方法:变频器输出套磁环并缠绕3圈,改变频器载波频率,同时观察漏电流,找到电流最小的时候,说明载波频率与磁环电感量匹配。
4,原理:磁环与线绕组是一个电感滤波电路,对一定频率内的波形起作用,调节载波是希望变频器发出的频率在磁环滤波的范围内,当然也可以调节穿磁环的匝数来调节电感量。
以上仅供参考,希望能帮到你,如有不对也希望广大网友指正。
26-11-19 08:13
关键点是漏保跳后半小时内无法合闸,漏保跳脱复位后合闸还是跳脱的这种合不上闸吗?还是调后只进行合闸操作,合不上闸?
26-11-19 08:30