登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:中间继电器的浪涌保护二极管一般应用在哪些场合?
点击:455 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
Rafael
中间继电器的浪涌保护二极管一般应用在哪些场合?
26-10-10 09:44
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这种应该非常少用到
中间继电器的线圈本来容量很小的,另外一般的输出电路都会设计有续流二极管的
26-10-10 10:06
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
百度来的 核心作用是限制瞬态过电压、泄放浪涌电流,保护继电器等敏感设备
26-10-10 10:12
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
这个问题最后问厂家要,应该有案例的
从图片看,继电器不特殊
继电器座特殊,不只是需要“浪涌保护器”要位置,配线位置也不同,不注意很容易接线错误
如果需要选继电器带二极管的不可以吗?
26-10-10 10:51
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
继电器的线圈是电感。
当失去电压的时候,会有一个反电动势,我用示波器测试过
二极管的目的就是减少消除这个反电动势,相当于人为给一个泄洪通道。
最终目的是保护控制它的上级触点,消除电弧
最后修改:
2026/10/10 11:43:03
26-10-10 11:38
5楼
编辑
引用
管理
小猫鱼MAWheF
看似完美,用PLC输出点控制带浪涌的中间继电器,中间继电器再控制时间继电器,用不了多久PLC的输出点就会粘连,拿螺丝刀敲击PLC粘连的继电器又可以正常使用,为何保护不了
26-10-10 14:16
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
小猫鱼MAWheF
在 2026/10/10 14:16:17 发言
【内容省略】
最后带了时间继电器,应该不会动作很频繁的
这应该是PLC的继电器太差劲了吧
26-10-10 16:19
7楼
编辑
引用
管理
goldage
以前是直接在线圈上并接,后来就基本不并了
26-10-10 21:26
8楼
编辑
引用
管理
limassol
有的继电器内部自带反向二极管,正负接反了驱动时跳空开,才发现里面有个反向二极管
26-10-11 10:12
9楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
现在PLC触点承受电流比以前高多了,好多年前,我在继电器线圈加过二极管,防止浪涌烧坏触点,现在很少看到有人在继电器上面加二极管了
26-10-11 11:43