主题:求能调试485信号转4-20ma模拟量信号模块的大神

点击:276 回复:24

商家发了调试视频给我,按他的视频设置后中控室还是没有数据
26-08-27 12:23
是直接用PLC去转吗
26-08-27 12:25
需要设置,不设置的话模块和主机没法通信啊
26-08-27 12:27

引用 270892909 在 2026/8/27 12:25:47 发言【内容省略】

是可以的,PLC做主站,其他三个是从站
先把气体报警、积算仪的数据读出来,然后再写入给模拟量模块就行了
但是你说模块是有主站功能的,为什么又不行呢
建议先用串口调试软件看看气体报警与积算仪的数据能否正确读出来
如果用PLC的话,模块要设为从站,也要用串口调试软件测试有没有模拟量输出
26-08-27 14:45
懵了。居然还有中控室不能接485信号,只能接模拟量的
26-08-27 15:29
485能读出来信号转给模拟量模块,模拟量模块是厂家设置好的,中控室直接读取不就行了
26-08-27 16:44
只是为了监控,不是参入自控。主控室加个触摸屏不就解决了吗?看你的要求(电流信号)就莫不是中控室想加机械表来显示吗?
最后修改:2026/8/28 7:52:26
26-08-28 07:49
你都有485转模拟量模块了,还需要设置啥,我们用的就不需要设置的,直接读取模拟量的数据进行计算就好了
26-08-28 08:57
真心不建议这样做,不考虑中控室离现场有多远,信号传输过程容易受到干扰,然后转换模拟量后又要转换成数字量,这个过程又容易不准确。真到传到中控室数字一直不稳定又有多少意义。
不如直接走485通信,中控室高个触摸屏,啥都解决了。
26-08-28 09:06

引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/8/28 8:57:56 发言【内容省略】

气体报警器与积算仪只能输出485信号,而中控室又只能接收模拟量
所以只能加个485模拟量转换模块了
26-08-28 22:09