主题:今天把久菱jv3000 200KW变频器拆开了

点击:348 回复:15

现在找到厂家工程师了
说这块板是电源打嗝
问问有没有明显烧坏的痕迹
我说没有
他说焊一个假负载上去就行
或者做一个外部电源供电就行
我说控制板好像只有一个继电器
也考虑过外部电源改造的方案
装一个变压器380转24V整流
驱动接触器
26-08-17 04:20
只有一组24V?扔个380V/24V开关电源进去
26-08-17 22:18
问题已经在厂家工程师的帮助下解决了
厂家电话打不通
催得急周日我一路赶过去
联系上工程师
让我并一个电阻还不行
周一带着旧的过去
结果还是给我一个新的
只收了我两百块钱
其实真就带一个微型继电器
和下面一块板并用24V也行
26-08-18 03:00
所以现在搞电子维修的少了,还是花钱找专业厂家快。
26-08-20 06:59
找了几次没有找到联系方式
其实从下面一块板借一个24V也能用
自己把下面一块板子
光耦过来的信号
驱动一个继电器
吸合母线接触器就行
维修费事费力
吃力不讨好
26-08-20 07:26
关键是还挣不到银子,都浪费在查故障点的时间上了
26-08-20 19:39