主题:【话题】两个不同品牌的变频器485通讯

点击:340 回复:26

附件 屏幕截图 2026-07-29 212719.jpg
附件 屏幕截图 2026-07-29 213146.jpg
一个客户的一台机器金钟的变频器坏了,走的485通讯。暂时买不到同型号变频器。我看到麦克麦德变频器与金钟寄存器地址都一样。能否代换。各位大神有这样操作的吗?
最后修改:2026/7/31 9:22:14
26-07-29 21:36
频率设定不一样吧
上图是101D
下图是1000
控制命令地址是一样的,除非你的频率设定不是通讯的
26-07-29 21:56
频率设定寄存器地址不一样哦
26-07-29 21:59
有上位机源程序可以修改一下使用,没有就不行。
26-07-29 22:15

引用 YXBK 在 2026/7/29 21:56:14 发言【内容省略】

附件 屏幕截图 2026-07-29 230653.jpg
上一页(214页)写1000
最后修改:2026/7/29 23:16:03
26-07-29 23:08

引用 YXBK 在 2026/7/29 21:56:14 发言【内容省略】

附件 屏幕截图 2026-07-29 230653.jpg
上一页(214页)写的是1000.
最后修改:2026/7/29 23:16:22
26-07-29 23:09
如果买不到原装的变频器,又无法修改程序的情况下,最好的办法是做一个485中继转换板进行中继转换。
26-07-30 00:46
485中继转换板?详细说说,转的是通讯协议还是通讯转端子模拟量?
26-07-30 07:06
地址一样,参数一样,那就没问题
26-07-30 07:55

引用 微鑫科技 在 2026/7/30 0:46:57 发言【内容省略】

是一个办法,但称不上最好吧
论坛里能自己做出来的估计没几个人
找别人做,一块板,就算愿意做,肯定价格也不便宜
26-07-30 08:16