CPUST20通过自身RS485串口连接温湿度变送器与温湿度变送器进行MODBUS_RTU通讯 ,配置对应Modbus RTU参数读取数据 , 确认变送器串口参数为 9600、1、N ,默认地址 0x01 ,支持Modbus协议,PLC的3和8脚分别对应变送器的A和B脚 。开始怎么都通讯不上 ,DB9串口转接板插到PLC的串口后,PLC的输入指示频闪 ,开关电源的电源指示都闪,显然接线错误 。换上了下面这个DB9公母头转接板才通讯上。 没测过,估计原来的转接板不通用。