主题:为什么继电器线圈失电了,灯还亮

点击:860 回复:30

引用 xiachunzhao 在 2026/6/12 16:56:49 发言【内容省略】

这个资料怎么理解?
1.释放电压,不高于75%可以理解,不低于20%,10%的描述怎么理解?
比如,额定220V交流的,在30%时才能释放?
2.线路长度,220V 0.03㎞ 实际使用中超多的很多,也没见不能释放的
26-06-12 23:27
2.线路长度,220V 0.03㎞ 实际使用中超多的很多,也没见不能释放的
我的理解:低于这个长度,肯定能释放,而大于这个长度,则有可能不能释放。
如果线路不带自锁,那问题不大,带自锁有可能不能释放。
26-06-13 11:14

引用 pan_xiansheng 在 2026/6/13 11:14:37 发言【内容省略】

带自锁有可能不能释放~请解释一下为什么不能释放
26-06-13 12:18
附件 截图.jpg
带自锁有可能不能释放,其原因为:当按下停止按钮S2后,理应线圈C断电,但由于S2的电源端线路长,相当于大电容,此时对线圈C进行放电,使其继续吸合。
不过如果始终按住停止按钮,比如5秒,甚至10秒,则线路中的残余电量被放完,低于保持电压的70%时,线圈C将释放断开。
26-06-13 13:55
赞同21楼的观点
1.释放电压,不高于75%可以理解,不低于20%,10%的描述怎么理解?
比如,额定220V交流的,在30%时才能释放?
解释:释放电压在20%Un≤U≤75%Un区间内必须释放,这个值应该是针对生产继电器或接触器厂家做的规定,具体可以看一下相关产品技术数据
2.线路长度,220V 0.03㎞ 实际使用中超多的很多,也没见不能释放的
解释:看表格的表头是有前提的,220V 0.03㎞是针对保持功率为1VA继电器,而且是两芯电缆情况下的数值,如果想计算电缆的临界长度,那么就要知道继电器或者接触器的保持功率和线芯数量,然后带入式(12.1-7)中计算,得出来的也是理论上的临界长度,实际设计中基本上都不会考虑到这一点,只是出问题了会往这方面想一下是不是这里的问题
这是(工业与民用配电设计手册)第四版中的内容,后面还有还有电压降校验控制线路长度,有兴趣可以看一下
最后修改:2026/6/16 10:50:11
26-06-16 10:45
20%-75%必须释放?请做实验
or看使用某省电产品-其中有使用半波供电
220V供电1VA的继电器没用过
继电器,接触器供电线路大于0.03KM还是经常见到的
26-06-16 11:21
20%-75%必须释放?请做实验
这是手册规定的数据,不需要做实验,如果你想做实验可以随便找个继电器或者接触器,再找个滑动变阻器调一下压就可以测试了
220V供电1VA的继电器没用过
继电器,接触器供电线路大于0.03KM还是经常见到的
咱们通常用的继电器应该都是1.几VA容量的,可以去查一下
继电器控制线路100米左右的,我也这么设计过,也没问题,但并不代表类似的问题不会发生(表格中保持功率30VA的接触器三线控制线最大长度是0.52KM)
26-06-16 11:55
为什么不说0%必须释放
实际出真知~
用个别的说同用事?
26-06-16 13:02
我只是看到楼主的问题,正好以前看手册的时候看到过,提供一种问题解决思路而已,我说的也不一定对,还得你自己判断研究
26-06-16 13:45
汇总下现场测试,线圈电压接近0,但量主触头出线有220V,有时又没这么高电压,但能肯定线圈电压正常,换了大功率继电器还没能解决,主要是时有时无
26-06-30 09:17