登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:《做了8套供暖恒压供水PLC项目,这5个坑千万别踩!》

点击:609 回复:26

干了这么多年PLC,供暖恒压供水系统是每年秋冬的刚需项目。最近又刚收尾一个,跟大家聊聊现场最容易踩的坑,新手能少走不少弯路,甲方也能避坑省钱。

1.  水泵变频与工频切换的逻辑坑

很多新手写的程序里,变频转工频时没有延时,或者直接硬切,导致电流冲击烧接触器。
? 我的方案:在程序里加3秒延时,并且用PLC的脉冲指令软启动,避免机械冲击。我现在做的项目里,这个逻辑已经固化成一个标准子程序,每次直接调用就行,稳定又省心。

2.  触摸屏PID参数调节的易用性坑

甲方的现场师傅大多不会复杂的PID整定,你把屏做的太专业,他们根本不敢碰。
? 我的方案:在触摸屏上只放“压力设定”“手动/自动切换”“变频频率显示”这几个核心按钮,隐藏复杂参数,只给管理员权限开放。我最近给一个供暖项目做的触摸屏就是这么设计的,现场师傅说比之前的好用太多,不用再打电话问我怎么调参数了。

3.  CAD柜图与现场接线的匹配坑

很多人画图时不考虑现场空间,导致柜内元件放不下,或者接线混乱后期没法维护。
? 我的方案:画图时会标注每个元件的尺寸和接线走向,给现场电工留足操作空间,附一份接线对照表,新手也能看懂。上周刚给一个项目出完柜图,现场电工说照着表接,半天就搞定了,比之前省了一天时间。

4.  防冻与休眠的逻辑坑

北方供暖季夜间压力低,系统休眠后管道容易冻裂。
? 我的方案:在程序里加一个“低温休眠”模式,当温度低于5℃时,让水泵每隔10分钟自动运行1分钟,防止管道结冰。去年给一个河北的项目加了这个功能,整个冬天都没再冻过管,甲方特意打电话过来夸。

5.  远程调试的效率坑

很多项目做完后,甲方一个电话就得跑现场,费时费力。
? 我的方案:在程序里预留4G模块接口,配合触摸屏的远程监控功能,大部分问题都能远程解决,既省了我的时间,也给甲方省了差旅费。上个月有个项目现场报警,我远程看了下是参数漂移,直接在触摸屏上改了数值就好了,不用再跑一趟。

?

这些都是我从实际项目里总结出来的,希望能帮到大家。如果有同行或朋友正在做类似项目,遇到具体问题可以随时交流,我把这些年积累的程序框架、屏模板和CAD图都整理好了,能帮上忙的地方绝不藏着掖着。
最后修改:2026/2/4 10:01:05
26-02-02 21:04
欢迎你来这个大家庭 这个家庭非常融合 等等 互帮互助 互相勉励
26-02-03 09:55
补充个供暖项目的实操:去年做的一个小区供暖改造,用PLC控制变频泵,加了PID自整定,把出水温度稳定在±1℃以内,甲方特别满意。北方的同行应该都懂,供暖项目最在意的就是稳定性和节能效果。
26-02-03 17:25
这行干久了就会发现:每次入职一家新公司搞的第一个项目经常都是接手别人的二手工程;也遇到不少新人面试时说啥都能搞,真把项目交给他时搞到一半就悄悄跑路,留下一地鸡毛。。
26-02-03 20:14

引用 215812192 在 2026/2/3 17:25:01 发言【内容省略】

这个项目是用发热丝加热的吗?
PID是如何找到最佳参数的?
26-02-03 23:39
您是说加热炉吗?加热炉是温控仪表与plc通讯,温度由温控仪表控制,底层逻辑还是pid,由plc读取温控器的数据在触摸屏上显示,加热装置是,调功器,和变频器原理类似,模拟量控制调功器…
26-02-04 04:02
网关一般用的哪个品牌的
26-02-04 08:23
没有具体的便宜好用的,这些都是比较次要的,关键是程序逻辑要满足甲方需求
26-02-04 09:34
很有现实价值的好建议
26-02-04 15:49
都是好经验,学习了…
26-02-04 18:45

上一页下一页