主题:向大家请教一下这种弹簧端子是怎么压接的

点击:304 回复:20

关键是这玩意1.5以上的端子就不太好了,螺栓式的还是坚挺一些
26-01-21 11:27
硬线或者压有端子的直接插入就可以了,取出的时候需要螺丝刀协助。
26-01-21 13:33
用针式端子就能用了。
26-01-21 14:34

引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/1/21 9:35:11 发言【内容省略】

线硬点,或者打了线鼻子的可以直接插
26-01-21 20:46
欧式端子排,小电流合适,超过20A的不建议使用,见过太多这样的端子在大电流的状况下发热短路
26-01-21 21:25
这个接线时候舒服,后面改动就麻烦了,好多取不出来
26-01-22 01:14
很好取呀,95年的进口设备上改个线一压就出来了。
26-01-22 08:28
是的基本上是这样的
26-01-22 10:03
才知道这种端子可以直接插进去,我以前都是一字螺丝到插到底在接线的,还有一种也是弹簧端子不过不用插到底
26-01-22 20:03
这种弹簧端子排接线非常方便啊
26-01-22 20:18