主题:西门子S7-300 高手请进
点击:3292 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
luliqiang
我在用梯形图编程时,在FB模块写好后,但是在OB中下载是,CPU中的SF指示灯老是亮,这是为什么啊?如果单独下载FC模块时,非常成功。请哪位大虾给指点一下。
05-09-24 11:29
1楼
编辑
引用
管理
JTL
指定一下背景数据块DB
05-09-24 14:08
2楼
编辑
引用
管理
luliqiang
上楼这位大虾,请说明白一点,怎么指定DB啊!在写FB 模块时已经建立了背景DB模块。
05-09-24 19:03
3楼
编辑
引用
管理
ghonline
FB的背景数据块DB 是不是没写入PLC呀?
05-09-24 22:31
4楼
编辑
引用
管理
luliqiang
我在下载的时候,是下载的整个Block模块啊,那样就包含了DB模块了,这是怎么回事,还是SF灯亮。
05-09-25 08:59
5楼
编辑
引用
管理
ghonline
ob1是不是也调用了共享DB之类,如果是的话,检查你的程序,是否有 OPN DB**
05-09-25 09:43
6楼
编辑
引用
管理
cbf
从软件的CPU处把整个程序篇译一下就OK了.
05-09-25 13:58
7楼
编辑
引用
管理
luliqiang
请问楼上这位大虾,怎么从软件的CPU处把整个程序编译?
05-09-26 08:12
8楼
编辑
引用
管理
luliqiang
谁赶快给我指点一下 啊!
05-09-26 14:23
9楼
编辑
引用
管理
Bfhy
在线诊断看一下。
05-09-26 15:38
上一页