登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教维伦屏单屏控制三菱FX1S和变频485通讯,屏不能读取PLC数据

点击:304 回复:26

先说说我的真实案例
PLC什么都不用加装,也不用设置任何的参数,通讯接口就是自带的422编程口
变频器根据手册设置相关的通讯参数就可以了
重点是触摸屏,需要增加两个驱动,一个是PLC的,一个是变频器也就是MODBUS RTU
触摸屏的通讯口,出来两路线,一路232接PLC,这里用的是PLC编程线
因为触摸屏是232,PLC是422,编程线刚好是有转换的,所以直接用就可以了
还有一路485,接去变频器
接线可以看看这个帖http://m.gkong.com/bbs/476675.ashx,6071与6070的接法是一样的
看你这个不知有没有加装232BD板的,如果加装了的话,触摸屏里面的驱动应该要选FX232/485BD这个
如果也是用的编程口,那就什么设置都不用动
最后修改:2025/3/4 19:19:16
25-03-04 19:02
plc编程口连接触摸屏 不需要设定
25-03-04 22:02
和PLC走编程口协议或者计算机链接协议,和变频器Modbus吧,屏上需要两个口
25-03-04 22:39
附件 fx_D8120.jpg
这是能正常通讯的D8120参数,按这个参数写入也是不能通讯,没有装232BD,直接在PLC通讯口链接触摸屏,485没接设备,同样但是正常链接那个PLC屏能正常读取
最后修改:2025/3/5 11:28:37
25-03-05 11:26

引用 guanyumou 在 2025/3/4 22:39:38 发言【内容省略】

看他发的设置图,屏上应该有COM1与COM2两个口。COM1与PLC走232,COM2走的是485.
25-03-05 12:04
附件 通讯接线.jpg
实际测量通讯电缆接线图,是不是232
最后修改:2025/3/5 17:12:34
25-03-05 16:16
PLC编程口是422的
25-03-05 19:34
COM2的参数设置是连接的什么,
25-03-06 08:31
读变频参数的
25-03-06 08:46
COM2不是8420吗
25-03-06 08:47

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯