主题:触摸屏温度实际值不显示

点击:425 回复:27

搬迁后出现的这个故障,你说的很有可能,待停线时仔细检查一下。
24-04-22 16:10
不会吧,毕竟是搬迁后出现的这个现象
24-04-22 16:12

引用 heshilih 在 2024/4/22 16:12:55 发言【内容省略】

目前的信息,这个可能比较大
你先说使用2月后出现没有温度值
如果确定是搬家后出现没有温度数值
通讯就2根线,端口还是这个端口,没有人改变通讯口参数,没有人动过程序
你有确认过温控表改变设定值,屏有相应变化,反之亦然。
请问什么情况会使温度值不变化?
再做个实验,将其中一个温控表通讯线摘掉(或断电),看屏对应的显示有什么变化。
24-04-22 17:14
PLC和温控表通讯,如果通讯不正常的话是可以显示最后一次的温度的,具体情况主要是看程序的编写
早期很多的化工系统就是温控表参与控制,温控表也不是集中安装的,但为了监控的方便,通过通讯的方式把温度显示在触屏上,但设计上是根据需求是否设计触屏也具备设置温度的功能,主要是看设计需求
24-04-22 21:12

引用 goldage 在 2024/4/22 21:12:13 发言【内容省略】

首先你说的事情,先更换带通讯的温控表,只需要温度显示,程序只编辑都仪表温度没问题
但,楼主的是先期能正常设置,正常显示温度,应该不存在你说的单项功能
按楼主的描述,应该问题出在程序上
如果说通讯不正常,是站不住脚的
怀疑端口没道理吧,怀疑线也没道理,怀疑通讯设置也没道理......
只有怀疑程序才说的通
当然可能设置值的变化楼主也是听说~就像出现问题的时间是20天,还是搬家后?
所以建议撤出1个表再看现象。
24-04-22 22:36
你说的有道理,停线时一定试试
24-04-23 10:29
等楼主实验结果,及最后处理结果。
24-04-23 10:47
一定会的。
24-04-23 16:19