登录
首页 工控软件 LabVIEW
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏温度实际值不显示

点击:529 回复:27

  今天遇到一件事,一公司的一台产线出现触摸屏上温度实际值不显示,其它一切正常   温度设定值  变频器等都没有问题,就是温度实际值显示不变化,设定温度160度,显示是60度,10个区全是这样。听操作班长说,该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了,因温控仪显示正常就一直没有管它,这种现象已经生产2年了,现在打算恢复正常。这个怎么入手?从现象看,通讯线是没有问题,不然其它参数不可能正常?那么是PLC程序不对或是触摸屏不对?触摸屏是昆仑通态 PLC图纸显示是三菱5U80MR,可我没有看出来。刚才我再次查看了控制柜和询问熟悉的操作人员,他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决,我看控制柜接线,感觉温控仪485线到PLC的通讯板状态是一样的,不知道有没有问题?左边是温控仪过来的线RSA+-,右边是RSB+-.
附件 微信图片_20240420105239.jpg
最后修改:2024/4/21 10:12:36
24-04-20 10:56
先挂机监控再说吧
温控表这个正常,说明传感器是正常的,仪表是正常的,但是实际上PLC和仪表的通讯状态如何,如果通讯都不正常,PLC又如何让触屏显示?
24-04-20 21:00
现在我也怀疑温控仪与PLC的通讯问题,10个欧姆龙温控仪表,到底与PLC通讯上没有?还需要进一步落实
24-04-21 07:47
不会是PLC的DA模块有问题吧
24-04-21 08:30
先看看程序。
24-04-21 08:31
屏里的比例参数是不是改了?或者热电偶型号选错了
24-04-21 08:40
不是,除了温度反馈到触摸屏上数据不变化外,其它全部正常
24-04-21 09:40
都是用了多年来了
24-04-21 09:41
先监控plc采集来的数据看有没有问题,没有问题,再看plc到人机的问题。
24-04-21 09:52
遗憾,现在就是没有监控工具
24-04-21 10:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯