主题:请教一下多个组态王如何连接同一个PLC
点击:4978 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
应该用后面说的服务器、客户机模式,6.53年代的经历,基本忘干净了。
20-11-22 19:18
11楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
选择了双机热备要填那个什么历史库地址的,那个地址从哪里得出来
20-11-22 19:20
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
https://wenku.baidu.com/view/f95684cc9ec3d5bbfd0a7458.html
搬运一下,这个应该是写的可以的,双机热备两个都能监视,只有一个可以操作,你们客户的要求只能做服务器、客户机配置。
现在让我说,已经说不清具体怎么做了,整天干杂活,技术基本废了。
20-11-22 19:31
13楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
我看了下说明书,双机热备好像是说用来冗余的,就是当主机出现问题后就从机接上这样,但是我现在是要两个都能控制这样
20-11-22 21:24
14楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
那个链接里面也有客户机服务器模式的介绍,如果用正版狗的话,这种方式还省点钱。
20-11-22 21:41
15楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
51477工控迷
在 2020/11/22 18:58:50 发言
【内容省略】
先用简单的第三方工具测试一下PLC,看看其是否支持多个客户端接入?
20-11-22 22:51
16楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
另一台电脑无论怎样都连不上---包括其他电脑网线拔掉?
20-11-23 07:58
17楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
51477工控迷
在 2020/11/22 18:58:50 发言
【内容省略】
如果可能,把新电脑搬到旧电脑那?
那可能是网线有问题?只用新电脑,在plc端检查一下新电脑的报文.
20-11-23 10:26
18楼
编辑
引用
管理
戏子123
做个WEB发布,这样就可以多台电脑用了,不过需要购买正版
20-11-23 16:01
19楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
多谢各位老哥慷慨解答,今天找到问题了,是组态王软件的驱动文件没有把破解版复制过去,现在复制过去替代了就可以了,就可以在不用设置双机热备的情况下,同时异地控制
20-11-23 21:35