点击:3093 回复:33

引用 0aguang0 在 2019/11/10 18:11:15 发言【内容省略】

至少M218这款PLC经过更新固件后是支持01、02、03、06、15、16这几个功能码的
Modbus TCP Server、Modbus RTU Slave、Modbus ASCII Slave这几种方式都是支持的
http://m.gkong.com/bbs/466069.ashx
19-11-10 18:18
那就是确实可以了呗....能试一试241之类的吗?
跟hmi对应的..是不能用iw:x qw:x那个地址
只能用标准modbus地址才能读取?
19-11-10 20:43
看看吧
19-11-10 20:47

引用 0aguang0 在 2019/11/10 20:43:15 发言【内容省略】

标准Modbus地址肯定可以
能不能用IW:X、QW:X这类的要看触摸屏或者组态这类上位机有没有更新驱动
19-11-10 22:09
技术群还会有点落后了。掌握的信息不够多表情
19-11-11 10:00

引用 jint 在 2019/11/11 10:00:51 发言【内容省略】

智慧是掌握在广大人民群众手中的
19-11-11 11:16
POU下直接加一个ST文本,将MW赋值给IW或者QW应该是可以的,譬如:%MW8:= %IW8; QW没试过,IW经常这么做,前提是要避免赋值后的地址冲突,其它有没影响暂不清楚。
最后修改:2019/11/11 13:19:22
19-11-11 13:14
再等看有没有新版本的吧...
19-11-11 13:33
我就是这么干的....
最先编的程序就是把IW QW ID QD全都传给mw  很闹心其实
19-11-11 13:34
技术群是有人知道并实验过这个事的..是官方的技术支持.不清楚这个..
19-11-11 13:35