点击:2477 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
我今天也是刚测试了这个,需要给设备加个工程师站,机器上有个cp343~1advanced,mac那个没有选,其他和你设置差不多,目前监控在线没问题
最后修改:
2017/6/4 20:28:13
17-06-04 20:21
11楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
gbit设192.168.0.1,pn.io那个设192.168.1.1这样子我试了没问题,并且还发现,win7系统电脑设自动获取都可以在线,xp系统不行,都晕了
最后修改:
2017/6/4 20:30:02
17-06-04 20:27
12楼
编辑
引用
管理
13260796055
谢谢啦,我明天去公司了再试试!!
最后修改:
2017/6/4 20:49:53
17-06-04 20:44
13楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
我说工程师站就是一台电脑,我们平时都用笔记本和cp5711卡,现在要弄成固定的,现在下班了,要是下班前看下论坛上传没问题,我就是mac那个选项没选,还有那两个ip不要在一个网段,以前没弄过,这是advsnce莫块,其他没试
17-06-04 20:55
14楼
编辑
引用
管理
pqsh
iso那个可以不勾.
在pg/pc那可以点按钮诊断.
你没有ping通.192.168.1.2是你自己,1.1是PLC,你没ping通.
17-06-04 21:03
15楼
编辑
引用
管理
13260796055
好的,谢谢啦!
17-06-04 22:35
16楼
编辑
引用
管理
13260796055
谢谢赐教,明天上班了再试试!
17-06-04 22:36
17楼
编辑
引用
管理
1798697957
在CP的IP设置中选择网络了吗?你发的图片中第一张显示的未选择网络哦
17-06-05 09:26
18楼
编辑
引用
管理
tigermu
显然是没配置好,ping都没通。plc那边好好看看配置一下。
17-06-05 09:55
19楼
编辑
引用
管理
日照宇飞电气自动化
这些正常设置都是正确的,还是你电脑某个地方设置错误了