主题:本人是用三菱的新手,在使用FX1S-30MT脉冲输
点击:12209 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
zhukoujun
对,这是个好地方,我才用两天,就解决了我一个要花一万多元才能解决的问题,强力支持!
03-09-08 21:11
21楼
编辑
引用
管理
lsllhd
没带书来上网记不了那么多,我记得用DRVI和DRVA比较好!这两个指令是自动做频率加速的
DRVI是相对定位指令,DRVA是绝对定位指令。它们都有一个最低频率和一个最高频率,加速时间最小可以设到50MS,最高频率是10KHZ。
最好还是自己用一下,理解的好!
03-09-09 16:31
22楼
编辑
引用
管理
树叶人
对啊。
我是新手在这边我发现很多有用的东西。
谢谢。
03-09-10 21:36
23楼
编辑
引用
管理
cpuyj
心情大姐!我支持你.
心情大姐!我支持你.
03-09-11 12:00
24楼
编辑
引用
管理
linxin
80k
好快喲!這些指令可能達不到喲!
看其功能模塊吧!
03-09-14 09:02
25楼
编辑
引用
管理
qqs
plsy就可以,输出的脉冲是方波,你去中国工控网拉个三菱的编程手册就可以啦,不过80K的频率,我忘了输出上限是不是100K,你拉到手册一看就明白啦,就两个参数就可以啦。
03-09-14 15:14
26楼
编辑
引用
管理
leozhang123
大家晚上好:
我今天在接一个FX1S-30-MT-001的PLC时,不小心把火线和COM线短接了一下,是瞬时的,输入输出都正常,指示灯也正常,但是现在不能通讯,即程序不能写入PLC,也不能从PLC里把程序读出来,请大家指点一下,谢谢
08-10-21 21:22
27楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
leozhang123
在 2008-10-21 21:22:00 发言
【内容省略】
[size=4]
这个只能维修了;
COM是DC24V的公共端,你AC220V接上不烧才怪;
[/size]
08-10-22 08:36