主题:请问各位高手,PLC输出模块中的电流负载能力(如2
点击:7015 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
longlongisme
请问各位高手,PLC输出模块中的电流负载能力(如2A)是指一个点,还是指整个输出模板的负载能力,谢谢!
03-01-21 19:41
1楼
编辑
引用
管理
可爱牛
当然是每个点输出点 2A。不过感性负载设计时要留点余量。以延长寿命
03-01-22 08:27
2楼
编辑
引用
管理
thg123
应该是整个输出模块。
03-01-22 16:25
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-01-22 20:06
4楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-01-24 11:19
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-01-24 21:13
6楼
管理
叶孤城
该帖内容不符合相关规定!
03-02-02 20:06
7楼
编辑
引用
管理
mayke
如果是一个16点的输出模块,则它的COM口可达32A。天呀!如果是32点的又如何呢?
03-02-03 12:27
8楼
编辑
引用
管理
jxt
是每個點2A 但只是指斷電器的觸點同可愛牛JS 所講.但有一點電工知識的人都知道.要有余量.建議你再用繼電器
03-02-05 14:45
9楼
编辑
引用
管理
学军
是每个电输出能力2A