10楼
编辑
引用
管理
zqr03
fldjflslf
02-12-11 19:30
11楼
编辑
引用
管理
zqr03
进要霜
02-12-11 19:31
12楼
编辑
引用
管理
zqr03
阁下要问的是不是使变频器无级变速,且可通过人机进行设置,达到变频器可输出任意自已想要的频率。如果是这样,您可以用OMRON的SCU/SCB通讯模组,连线为R322转RS485(外接的转换卡),PLC中要用PMCR指令,通讯软件为CX-PROGRAM自带的CX-PROTOCAL来设定通讯参数。可一个SCB带多个变频器,甚至可以使这些变频器同步。
02-12-11 19:44
13楼
编辑
引用
管理
kpaxkpax
3x
04-06-05 20:36
14楼
编辑
引用
管理
lsotis
我做过,我是用OMRON的PLC{C60P或C200H或CQM1或CPM1A或CPM2A),变频器用的是{富士的VG3}与{安川的616G5,676G5,676GL5}
05-04-15 18:34
15楼
编辑
引用
管理
godspeed
引用
心情
在 2002-12-9 18:33:00 发言
【内容省略】
如果你想把频率从PLC写进变频,把输出频率和电流读回来,你就必须用到两个模拟量输入,一个模拟量输出,成本还是有点高的。但是通过通讯,一个扩展卡就搞定了。启动停止当然还是用开关量来控制,这样安全一点。