主题:关于PLC的输出电压问题
点击:8668 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
我有点赞同9楼的观点。
05-05-01 14:28
11楼
编辑
引用
管理
feng89
怎会有这种测量的呀??????????
PLC中用了开关电源,同进来的电是隔离的,你这样测是没有意义的!
05-05-01 18:58
12楼
编辑
引用
管理
newnewgo
谢谢各位的指点。
05-05-05 10:35
13楼
编辑
引用
管理
fuyuemingxs
你们好,我赞同11楼的说法,测他的电压根本没意义。
首先你要看PLC输出是什么型的,如果是继电器输出,那它知识代表一个开关,如果是OC门或晶体管输出那它有直流电压24伏。
05-05-08 22:05
14楼
编辑
引用
管理
lqxgk
本人同意zheng423的说法.当你只给PLC加了一个电源(220V)以后,强制的输出点一般只是继电器的ON和OFF,你测的电压是输出点对电源的,干扰而已!具体输出电压取决于你在输出COM点加的电压是多少,当然要看PLC的输出触点容量是多大.再具体分析.
05-12-03 14:47
15楼
编辑
引用
管理
grj020226
PLC输出的是开关量,电压是外加的电压.不知道你测量的是什么电压
07-04-26 15:00