主题:[原创]哪位大虾试过PC机通过F940触摸屏与FX2N PLC正确通讯的课题
点击:4452 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
himen
三菱F940触摸屏有二个通讯接口,一个是RS422口,一个是RS232口,422口用来与PLC连接,而232口用来与电脑连接。这样连接后,触摸屏不但能正确与PLC通讯,而且PC机也可通过触摸屏,将编制好的梯形图程序等与PLC正确双向传输。有没有哪位大虾试过在此连接方式下,用高级语言(VB)实现PC机与PLC之间的正确通讯?所采用的通讯协议?
05-03-07 23:36
1楼
编辑
引用
管理
himen
小弟已经完全搞定了
05-04-15 22:18
2楼
编辑
引用
管理
himen
用编程口协议就是DEVICE READ DEVICE WRITE FORCE ON FORCE OFF
05-04-17 17:30
3楼
编辑
引用
管理
yw-w
请教422口与PLC通讯线的接法?F940(9针口)与PLC(圆8针口)
05-04-29 19:24
4楼
编辑
引用
管理
himen
05-04-30 22:01
5楼
编辑
引用
管理
yw-w
TO:himen
你好!非常感谢!再请教一个问题:F940屏如何进行“中文”与“日文”的转换?我的屏原显示中文,让我在屏的系统内按下“59”后现在显示日文,请问若何恢复中文。
再次感谢!
05-05-02 18:02
6楼
编辑
引用
管理
himen
不知你指的中文(日文)是指制作的用户画面还是F940屏的操作菜单?如果是用户制作画面,可以在画面编辑软件(FX-GPWIN-C)上设置语言为简体中文,然后再传送至F940屏即可,如果没有原文件,记得要先从F940读出画面,保存至电脑,以防万一……如果是屏的操作菜单,因为它没有中文菜单,你只能在other mode-->set up mode-->language中将日文改为english
05-05-02 21:53
7楼
编辑
引用
管理
yw-w
谢谢!是使用画面的文字。
05-05-03 12:49
8楼
编辑
引用
管理
yw-w
已经在编辑软件(FX-GPWIN-C)上设置语言为简体中文,可如何下载(使用DU、还是OS)
05-05-04 12:07
9楼
编辑
引用
管理
himen
选DU,注意通讯速率要选9600bps
05-05-05 12:47