各位高手我刚刚入门,对在编程时常开、常闭的选择有一定的标准吗?它与电气线路对应有关系吗!
现手上有一项目:料位的控制!
1、料位是旋转料位器。
2、无料位时料位器旋转,有料位时料位器不旋转。结常开触电。
Question:
我在编程时是用常开还是常闭了?
对于常开与常闭能用开关的物理性能来理解吗?
04-12-06 09:14
1楼
编辑
引用
管理
kkli
其实用常开和常闭来说明的话是不完全正确的,只是说常开常闭比较符合那些电气人员的一般理解,准确的来说常开应该理解为读存储器,常闭应该为读存储器再取反。一般来说常用的开关和信号都是用常开,但是紧急停止这些都用常闭,其实随便用哪一个都可以,这主要和外部接的实际的开关类型有关,外部实际的开关类型主要是要考虑接通或者断开时是否可靠,比如紧急停止开关可以用常开来但是如果闭合不好的话就起不了紧急停止的作用,所以一般就用常闭。
04-12-29 14:55
2楼
编辑
引用
管理
kkli
这些东西是没有标准的,全是靠经验,多看看实际的电路就明白多了。