以下是我编的~!帮忙看看能否运行,谢谢!!
我原来没有加Y030到Y034这几个继电器,结果失败了
附件
04-11-28 16:21
老兄,运行是当然能够运行,我没有细看,但是发觉你使用了双线圈输出,这样在程序中会遇见些麻烦的,最好不要用双线圈输出。可以把各个条件并起来来共同驱动同个线圈。
04-11-28 21:05
你输出只是脉冲信号,要显示需要加译码电路。
04-11-28 21:17
可以使用!
04-11-28 22:37
这是三菱F1典型移位指令,程序估计有问题
04-11-28 23:32
有点繁,可以简化些
06-02-03 16:40
晕,这是什么指今,现在都简化了好多,诂计你用F1或F2的PLC,。
06-02-03 16:52
为什么不用BCD或者MOV指令?
06-02-03 19:06
初学请问:前三行是什么意思啊,sft指令查不到,梯形图如何画?
06-02-05 22:59
其实你这个梯形图画的确实太复杂化了.可以画简单点.