求教大侠告诉我下一段是什么意思
LD     M8000
MOV   D83    V
CMP    D69    V    M157
LD     M157
BMOV  D141V   D51  K4
 LD     M157
ADD    D83   K4  D83
LD      M158
MOV   K0    D83
04-11-03 21:03
变址故名思议就是地址会变,手册上讲得很清楚,查查看
04-11-04 20:13
太简单了
04-11-05 15:22
好像没有人能将变址寄存器说清楚
04-11-13 22:12

引用 zhaohj0 在 2004-11-13 22:12:00 发言【内容省略】

呵呵!
手册上写得明明白白;
04-11-13 22:17
哦,我错了。我看了一下手册,大致如此理解,你看对不对?
LD     M8000
MOV   D83    V                   PLC一开机,就将D83地址中内容送到V中
CMP    D69    V    M157      比较D69和V值(也即使D83中的内容)结果放在M157中
LD     M157                      如果D69的内容大于V值
BMOV  D141V   D51  K4     把 从地址141+v开始的4个地址中的内容传送到D51开始的地址中
 LD     M157                     如果D69的内容大于V值
ADD    D83   K4  D83         将D83中的内容加4,放在D83中
LD      M158                      如果D69的内容等于V值
MOV   K0    D83                将D83清零
以上理解对吗?
04-11-13 22:35
各位大侠:
本人想学PLC,若那位北京朋友若有活需要帮忙打下手,请与我联系,我将为您免费服务,只为学习。本人懂一点点,可自带工具(电脑,数据线)。
04-11-13 22:45
不过,我现在又有一点不理解了,请问:K4Y0Z表示什么意思?我看到一个朋友写了INC K4Y0Z这样一句指令,它是什么意思?
04-11-13 22:53
感谢六楼的讲解,小弟多谢。
04-11-14 11:06

引用 zhaohj0 在 2004-11-13 22:53:00 发言【内容省略】

看来没有人帮我看看?
04-11-14 20:40