登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]请教三菱fx2n-mt的触点可带多少电流?
点击:4234 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
木易
输出点电压是多少?
04-09-19 22:07
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
好象是0.5A,耐压是24V
04-09-20 06:48
2楼
编辑
引用
管理
2066825
AC250V以下,纯电阻2A每点。
04-09-20 08:02
3楼
编辑
引用
管理
木易
我刚刚把它给拆进去了
里边写的:in 5v out 0.7A 30DC
刚才忘了把它拍下来就装起来,后悔。
04-09-20 10:28
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
可控硅(SCR):85-242V,0.3A/点,手册上这么说.
您看看硬件手册.
04-09-20 10:49
5楼
编辑
引用
管理
mike_CHEN
那要看是什么输出?(晶体管、继电器、可控硅)
04-09-20 12:46
6楼
管理
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-09-20 13:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大家看清楚了!
MT型的为晶体管输出,只能接直流负载!
具体的电阻负载为:Y0、Y1 0.3A/点;其它0.5A/点,0.8A/4点;
感性负载:Y0、Y1 7.2W/DC24V;其它:12W/DC24V;
灯负载:Y0、Y1 0.9W/DC24V;其它:1.5W/DC24V;
04-09-20 13:49
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
2066825
在 2004-9-20 8:02:00 发言
【内容省略】
这是继电器输出的型号(MR)对应的负载;
晶体管输出的接上这个负载有1000台也给烧光了!
04-09-20 13:51
9楼
编辑
引用
管理
liugangu
多谢,我又多学了一招
04-09-21 15:25
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术首次披露AI战略进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
更多新闻资讯