登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:遇到困难那

点击:2955 回复:11

我想用光电开关的反馈信号作为PLC的输入,可是光电开关的反馈信号是220V的,不要让我换开关,并且是要7个左右的输入都用光电的反馈,能有简单的办法吗?用最少的器件
04-09-16 18:42
中间继电器是较好的办法。
04-09-16 19:20
如果 是 开关量 的 话,一个 继电器 就 搞定了
04-09-16 19:37
恩,我也想到了,可是一想到光电开关的反馈信号只是一瞬间的,对于继电器的寿命有没有影响
一个继电器恐怕不行,反馈信号不一定是一个或3个4个,怎么能区分是哪个反馈的呢
最后修改:2004-9-16 19:40:21
04-09-16 19:38
信号持续有多久?15ms以上用继电器没问题。
04-09-16 19:42
主要是吸合太频繁了,过一个东西就要吸合一次,是生产流水线,东西的长度大概有半米吧
04-09-16 19:50
没问题 负载不大
04-09-16 20:34
不知固态继电器行不行。
04-09-16 21:07
用继电器
04-09-16 22:18
用阻容啊
04-09-20 08:32

上一页下一页