主题:[分享]一个易忽视的PLC故障

点击:8059 回复:31

楼主,你只有这个T200定时器坏了吗?
04-10-12 22:19
确实有这样的情况,我以前用GE90-30的PLC时候就出现过一次也是定时器不工作的情况。
04-10-13 17:09
小日本的东西就是这样,换西门子的或者AB的。
04-10-15 20:17
谢谢各位。这不是干扰,而是永久损坏。换到别的计时器上一切正常。我怀疑是工控器内部硬件或软件出问题了。永宏除了问题我们也不能就否定他,其实永宏是一款价廉物美的plc,其功能足可与一些中型plc媲美。而且我觉得台湾的工控器件继承了日本的那一套,对于我们这些大学里就学日本货的人来说很容易上手。但和三菱相比我总觉得它的输出继电器每三菱的好。虽然同时高见则的产品,我怀疑永宏是不是用的常州产的。虽然我就在常州。
04-10-15 21:03
是东西是要坏的
04-10-21 19:54
1:中断会影响时基
2:要加入较正
04-10-21 22:38

引用 xuhong698 在 2004-10-21 19:54:00 发言【内容省略】

能详细点吗
04-10-22 09:32
蓝苓讲原因能详细一点吗?可我编的程序里并没有用到很多功能指令。
04-12-16 16:47
我还没遇过内部软元件永久性故障的,如那位有这样的PLC,本人可以用功能正常的跟他换。
04-12-16 21:32
谢谢个位的参与!这种故障的确一点办法都没有,只能改用别的。
04-12-27 20:28