主题:求助:实际操作中的故障如何处理?(三菱FX2N)

点击:4370 回复:12

你把PLC清空,再写程式看看,
04-08-29 00:50
调试过程中可通过编程软件监控PLC状态,你可以看看输入、输出是否动作?再试着修改程序。
04-08-29 10:58
你在输出节点测输出电压(继电器输出)。
1 应该将电源L接到输出的COM端,当输出继电器动作时,用万用表一端放到输出点上,
   一端接到电源的零线上(N),才能测出输出电压。
2  如上方法接负荷测试也可以,但负荷电流应小于2A.
05-08-09 21:50