登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:现在什么问题都没有啦。

点击:4231 回复:11

现在什么问题都没有啦。
最后修改:2005-10-10 21:21:46
04-08-03 08:34
输出指示灯有亮的话,请用万用表量一下对应输出点与公共端是否导通,导通就说明已经有输出了!
04-08-03 09:58

引用 CAD12 在 2004-8-3 8:34:00 发言【内容省略】

04-08-03 10:26
KEYENCE KZ-10R 指示灯开关的顺序没有问题,就是输出端没有反应,我用万用表量过。
方兄,帮帮忙!
04-08-03 10:47
4楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-03 12:28

引用 CAD12 在 2004-8-3 10:47:00 发言【内容省略】

你的意思是不是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出?
KZ10R是继电器输出,输出的时候输出端子和公共端子导通。
如果是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出,2楼的建议是对的。
这种情况是可以维修的。打开外壳,拔出输出继电器,直接量该继电器插座上线包两端是否有电压。如果有,则继电器损坏,更换继电器。如果没有,则线路板损坏,检查相应点的输出晶体管。如果你有这方面的知识,应该比较简单。
晚上我开QQ到时再聊。
04-08-03 15:29
你不接公共端当然是没有反应了,万用表量一下对应的输出点500~503在输出灯量时与输出公共端是否导通?
04-08-03 16:47
先用下面的程序测试,如果听不到继电器的响声,10点的也没什么维修价值了,长痛不如短痛吧--------丢掉。
LD 2006
OUT 500
END
ENDH
04-08-03 16:49
继电器导通及断开时都有声音的,有声音就说明继电器有动作!
04-08-03 17:01
还有问题的话来电话,帮你解答;
TEL:0576-2401797
04-08-03 17:08

上一页下一页