登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助[求助]FX2N-32MR开始电池告警,换了电池,CPU告警,怎么办?
点击:3665 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
戎敏
求助[求助]FX2N-32MR开始电池告警,换了电池,CPU告警,怎么办?
08-12-15 10:15
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果不闪就是CPU警告了,也许程序被丢了
08-12-15 10:19
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
那报警代码是什么呢
有了这代码可以容易找到问题
用电脑监控下看看代码
08-12-15 10:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有可能是程序问题;
也可能是更换电池过程时间过长程序丢失;
有备份程序的话重新下载到PLC内;
08-12-15 10:39
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
不会吧,换电池时间长了还会丢程序,好像电池是保护数据的。
08-12-15 10:43
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
带电池的PLC,程序也要靠电池保持的
08-12-15 10:46
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
三菱FX2N用的是EPROM 不用电池的是用EEPROM
08-12-15 10:54
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
2N硬件手册上写的要电池保护程序的是RAM,EEPROM是不用的,难到2N的用户程序是写在RAM里面
08-12-15 13:05
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该是RAM的
断电了会丢失
08-12-15 13:43
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
wushulin
在 2008-12-15 10:54:00 发言
【内容省略】
FX2N内部存储器是RAM;
可以用EEPROM或EPROM存储卡;
08-12-15 14:23