主题:[求助]CPM1A-20CDR-A-V1总是不能在线上传程序

点击:2646 回复:12

我的CPM1A-20CDR-A-V1总是不能在线上传程序。什么都搞过啊。表情表情表情
最后修改:2008-11-20 10:25:41
08-11-19 20:10
那位大师给指点一下
08-11-19 20:13
把你的具体操作步骤说出来,还有不能连接是所出现的提示。
08-11-19 20:47
老PLC了,不成在上传不了的,看连线,设置是否正确。
08-11-19 20:53
您好.先自动在线,然后把PLC处在编程模式,然后在左边的工程工作区,双击"设置",设置"外围端口"选项,模式为HOST LINK,通信设置为标准,然后在此窗口的选项下拉菜单,选择传送到PLC,该设置传送完毕后,将PLC与电脑离线,然后PLC断电(至少20秒),此时PLC再上电,打开的原来编辑好的程序,在左边的工程工作区,双击"新PLC",选择相应的设备类型和连接的电脑的COM口,网络类型选择SYSMAC WAY,然后确定,此时,再双击工程工作区的"设置"选项,在外围端口选项中,选择"标准"通信设置,模式为HOST LINK,还是不能在线操作啊。但能自动在线
08-11-19 20:54
你在接接的时候有没有见到连接信号灯有闪烁,黄色灯。这种问题在很大一部分情况下都是连接问题,数据线,特别是USB转232的那种,十之八九连不上。如果真是这样的,就不用搞了。
08-11-19 21:02
首先把你的SW1拨码开关拨到ON,使用缺省设置。然后打开CX-P,选择好机型,选择SYSMAC WAY,选好COM口。然后到编辑界面。按CTRL+W。看是否会弹出对话框。
不知道你是否会出现这一步?
08-11-19 21:19
不用搞怎么办
08-11-19 21:26
6楼说的SW1我的PLC上没有
08-11-19 21:27
有什么好的方案吗
08-11-19 21:44