登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]s7-300 PLC内部特殊继电器的地址
点击:7374 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yhbjj_0
我第一次使用s7-300 PLC,请问在哪能查到其内部特殊继电器的地址?谢谢!!!
最后修改:
2004-6-12 23:37:21
04-06-12 09:35
1楼
编辑
引用
管理
yhbjj_0
帮帮忙,我急用!!!!
04-06-12 16:57
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
300中没有特殊继电器,不能拿一种PLC的模式去套另一种PLC,要理解另一种PLC的模式再去用它。
04-06-12 17:09
3楼
编辑
引用
管理
yhbjj_0
先谢了!比如使用第一次扫描、常ON、常OFF、时钟脉冲等需如何使用?
04-06-12 17:34
4楼
编辑
引用
管理
yhbjj_0
dzfa,求你了,快告诉我,我刚买回来plc 两天后就要去现场调试,也没空看书了。
04-06-12 17:44
5楼
编辑
引用
管理
yhbjj_0
dzfa,你是不想让我睡觉了!!!!
04-06-12 18:00
6楼
编辑
引用
管理
dzfa
第一次扫描程序放在OB100里
常ON/OFF的继电器可以自己做,常ON的常开与常闭触点并在一起就行了,常OFF的把常开与常闭触点串起来。
时钟脉冲内存在内存在硬件组态中设置,叫CLOCK MEMORY
04-06-14 08:42
7楼
编辑
引用
管理
dzfa
引用
yhbjj_0
在 2004-6-12 18:00:00 发言
【内容省略】
哈哈,不是不想让你睡觉了,是我去睡觉了。
04-06-14 09:26
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-06-14 22:17
9楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-06-14 22:21
上一页
下一页
工控新闻
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
CC-Link TSN 软运控
TSN终端设备构建时间敏感网络完整系统与应用——广州虹科 TSN技术大赛集锦
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
更多新闻资讯