主题:请高手指教:PLC编程中的模拟量问题

点击:6795 回复:15

引用 ZHTOK 在 2004-5-30 21:36:00 发言【内容省略】

小弟正用到这条TO指令,我理解的ZHTOK兄意思,D中的数据设定取决于D/A模块的转换精度。正确否??
另外还有两个问题:
1,我用FX2N-64MT+FX2N-2DA模块,DA模块通过TO指令写入数据,在FX2N-2DA手册上说其输出电流为4-20mA, 这理怎么理解呢??当D中数据设为2的12次方时为20ma,而D=k0时为4mA??
2,指令TO K0 K16 K2M100 K1  的各项怎样理解?
多谢
04-06-03 00:12
YES。
1、当D中数据为4095时,模拟量为20ma,而D=k0时,为4mA。(12位模块)
2、看手册
04-06-03 11:28
纠正一下。应该是4000对应20MA。
04-06-05 17:54
多谢
04-06-09 06:20
更正上次说的错误,不好意思!
模拟量表示范围:0--27648,模拟输入,16位,2byte的整形变量或字变量,输出,如simens
的PLC  ,PIW232,输出通道:PQW232,输出值直接调节到电位输出单!
04-09-21 20:21
ding