主题:现场碰到的西门子PLC系统干扰问题
点击:3556 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
bhplc
工程调试过程中
变频器带动一个小车前进和后退,用编码器定位,
小车启动和停止时,FM350计数容易自己清零,且仔细观察FM350模块SF灯亮,
不知是什么原因,我信号线都用屏蔽?
各位高人都过来讨论下
08-09-03 22:00
1楼
编辑
引用
管理
bhplc
而且主站CUP亮红灯,
08-09-03 22:05
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
SF是软件故障的意思吗?
08-09-03 22:19
3楼
编辑
引用
管理
bhplc
系统故障
08-09-04 12:18
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
請您首先對亮SF燈的模組進行診斷,然后將診斷信息發上來進行探討。
以上~~~
08-09-04 15:21
5楼
编辑
引用
管理
chelizhou
SF灯,表示程序错误时亮,或者有诊断功能的模块错误时亮。例如,算数运算或定时器出错,外部输入、输出的故障或错误灯
08-09-04 15:22
6楼
编辑
引用
管理
hdsr178
可能是低频干扰引起的。
尽管楼主采用了屏蔽线,但普通铜网编织的屏蔽电缆并不能屏蔽低频干扰。
只有采用高导磁率材料屏蔽层(如钢带、钢丝铠装)电缆,并正确接地才能有效抑制低频干扰。
推荐型号规格:铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
欢迎交流!
最后修改:
2008-9-4 15:56:56
08-09-04 15:55
7楼
编辑
引用
管理
bhplc
我现在经过不断的实验,已经找到了干扰源,可以确定的是干扰是由抱闸电机部分造成的,我停止使用抱闸电机,小车运行正常,没有故障信息,FM350也没有被清零。有点不可理解,我的抱闸电机才0.37KW,接触器用的是施耐德的。怎么会产生这么大的干扰呢?
干扰究竟是接触器造成的还是抱闸电机造成的,还要进一步的试验,
08-09-04 21:23
8楼
编辑
引用
管理
bhplc
终于解决了,哈哈,将接触器换成西门子的,发现干扰全没了,设备运行正常。
08-09-05 19:43
9楼
编辑
引用
管理
pqsh
冷笑!
08-09-05 20:45