主题:PLC模拟量输出

点击:7177 回复:17

现需一0~5V的模拟量,曲线可自由调整,何种PLC最方便,如何用
04-04-08 14:35
PLC模拟输出一般都是0~10V或4~20mA!
04-04-08 16:02
模拟量4-20mA或1-10V可以直接使用模拟量模块,自我感觉用三菱的PLC比较方便。
04-04-13 17:50
那么200mA能直接接到PLC的输入端口上么?
还有,什么叫做继电器输出呢?
谢谢!!
04-04-14 08:17

引用 hh32 在 2004-4-8 14:35:00 发言【内容省略】

用泓格IPC..7017還是7024^^...忘啦!!
04-04-14 12:06
200mA直接接到PLC的输入端口,那PLC肯定要完蛋了;最大一般不能超过40mA!
继电器输出就是PLC的数字输出量为继电器输出,可接交流和直流电源;
其它输出型式还有晶体管,只能接直流电源!
04-04-14 13:40

引用 三菱电机 在 2004-4-14 13:40:00 发言【内容省略】

不一定,继电器输出型,纯电阻负载最大2A/点。还有晶闸管型的,是交流的无触点。
04-04-14 14:48
是200mA直接接到PLC的模拟量输入端口!(标准0~10V或4~20mA)
那PLC不完蛋才怪!
04-04-14 15:34
PLC的继电器输出,就是输出一个继电器的吸合信号,使输出的端口连接的继电器吸合。
07-02-25 20:58