主题:[求助]怎么把0到5mA的电流信号给PLC输入(不用模拟量输入模块)

点击:5829 回复:19

引用 qyzdh 在 2007-8-8 17:37:00 发言【内容省略】

抱歉,没看清楚,互感出的电流为交流,稳压二极管是用于直流的,不合理
最后修改:2007-8-10 10:43:36
07-08-09 15:59

引用 柠檬汁 在 2007-8-9 15:59:00 发言【内容省略】

谢谢,稳压后能驱动PLC输入点线圈吗

最后修改:2007-8-9 17:58:09
07-08-09 17:42
用XMT数显表可以吗?  只要是电流输入型的就可以,要带限位报警输出!  具体说,5mA电流接入数显表,设定好下限值,比如2mA,这样就可以有开关两可以接入PLC了. 如果想省钱,可以2个,或三个,四个加热器的电流输出并起来一起接入数显表,这样,数显表有输出是,就可以判断是那几个出问题了,范围小了许多!
07-08-10 20:24
s
07-08-11 09:50

引用 vesapro 在 2007-8-10 20:24:00 发言【内容省略】

你的方法不错,就是成本有点高啊!
不知道表的价格大概多少?
07-08-13 09:20
互感出来的电压是多少?
07-08-13 11:03

引用 luxion1230 在 2007-8-8 20:47:00 发言【内容省略】

楼主说保温时开断非常频繁,这样的话是不是有误判为断丝了呢,如果能解决这个问题的话,建议用互感信号整流接放大管(如TIP系列的),去PLC,最好用光耦隔离
07-08-13 11:29
倘若设备一直处于保温状态(保险丝频繁开断),那么无论是用那种方式采集信号入plc,误判的可能性都比较大。
如果可以避开这个保温区,在升温阶段判断(——当然,前提是,可以满足工况要求,如果设备一年才重新加热一两次,明显不行),那么几种方法都可以考虑。
个人比较喜欢继电器,简单,方便。
07-08-13 13:00
一个XMT仪表就一百多元
07-08-13 21:01
你可以4个加热器用一个表,这样25个表也不过4.5千元
07-08-13 21:02