主题:各位高手:谁能帮助我在A2shPLC上用一个输入实
点击:9525 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
cts
对了!用SET和RSET会比较简单!
01-07-27 11:17
11楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-07-27 11:37
12楼
编辑
引用
管理
cts
定义两个步进块,一个启动,一个停止.两块之间,用一个启动脉冲(pls)常开和本块内
的限制脉冲常闭作为转移条件就行了!若还不清楚,请来信,我给你图!"ALT"指令的代
码是"FUNC66",不知你的CPU是否支持?
01-07-27 16:19
13楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-07-27 22:56
14楼
编辑
引用
管理
visualman
----|X0|-------------PLS M0
----|M0|------|/Y0|----[SET Y0]
|
|--|Y0|-----[RST Y0]
01-07-28 15:56
15楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-07-28 16:20
16楼
编辑
引用
管理
cts
VISUALMAN的肯定不行,SET跟RST同时有效当然不会任何反应
01-07-30 17:10
17楼
编辑
引用
管理
cts
00 LD X0 01 PLS M0 02 LD Y0 03 AND M0 04 RST YO
05 LD M0 06 SET Y0 看看行不行!
01-07-30 17:22
18楼
编辑
引用
管理
欣始悟
cts所说的肯定不行,x0的第二次上升沿先复位y0,最后不又置位了?
我的想法:ldp x0 ; ani m0; set y0
ldf x0; and y0; set m0
ldp x0; and m0;rst y0; rst m0
打不方便,ldp,ldf用另外指令替代一下
01-07-30 19:31
19楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!